dsp2812 内置AD实现高精度采集

[复制链接]
 楼主| yoyowodeai 发表于 2010-7-25 11:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
据说可以用内部AD的两个通道采集一路模拟量,比如5V输入,0-2.5V一个通道采集,2.5-5V另一个通道采集,然后将两个通道的采集值和在一起,就是一路模拟量输入的值。

有哪位高手试过这种搞法?不吝指教!
3B1105 发表于 2010-7-25 11:27 | 显示全部楼层
精度可以提高一倍 但不知电路怎么搞啊?
bit6019 发表于 2010-7-25 11:29 | 显示全部楼层
你可以这样,那一个电压比较器,做2.5V 的电压比较,或者TL431产生一个2.5V基准,大于2.5V,控制继电器将输入给到通道二,小于2.5就用通道1.
为什么不把5V直接输入一个通道呢?
bit6019 发表于 2010-7-25 11:31 | 显示全部楼层
那你可以外接高精度的AD啊,我用过LTC1605AIG,16位并行AD,你要多少位ad了
huzixian 发表于 2010-7-25 11:32 | 显示全部楼层
不考虑采样速度的话F350 24位AD