请问这个电容是X2电容还是CBB电容

[复制链接]
 楼主| cloudlily 发表于 2010-8-4 09:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近看到一张电路图,是三相输入,在两二相之间接了一个看似X2 的电容(C27),上面标的型号是474J500VAC,但是购买此器件时没有500VAC的X电容,所以现在疑惑中,不知道这个是X电容,还是CBB电容,另外C28与C30是Y2 电容

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

×
 楼主| cloudlily 发表于 2010-8-4 09:57 | 显示全部楼层
补充一下:R29 是压敏电阻,
我查了一下资料,X电容是接在L与N之间的,现在用三相输入,那接在A,B之间的用什么X 电容呢,好象市面上没有超过300V的X电容。
 楼主| cloudlily 发表于 2010-8-4 10:05 | 显示全部楼层
呵呵,在线等
99826067 发表于 2010-8-4 10:22 | 显示全部楼层
我认为是CBB电容。
 楼主| cloudlily 发表于 2010-8-4 13:21 | 显示全部楼层
我认为是CBB电容。
99826067 发表于 2010-8-4 10:22


如果是CBB电容,那起什么作用呢?
au_szsj 发表于 2010-8-4 18:11 | 显示全部楼层
肯定是X电容,不能用CBB或者Y电容,
au_szsj 发表于 2010-8-4 18:11 | 显示全部楼层
应该说肯定要用X电容
qq414055899 发表于 2010-8-4 21:46 | 显示全部楼层
CBB么 还有什么
jimmywalk 发表于 2010-8-4 22:09 | 显示全部楼层
是X电容,CBB电容的耐压不够,X电容和Y电容统称为安全电容,标称为275V的X2电容,其耐压值在2.5KV左右,所以,不能用CBB电容代替安规电容
jepsun 发表于 2010-8-4 23:09 | 显示全部楼层
CBB绝对不可以这样接的!
小米饭6603 发表于 2010-8-4 23:19 | 显示全部楼层
我认为是CBB是电容,X电容是需要泄放电阻的
jepsun 发表于 2010-8-4 23:34 | 显示全部楼层
X电容是需要泄放电阻。但是CBB是否需要呢、。?

偶不知道。去查查再来。我认为应该也是需要的。
xwj 发表于 2010-8-4 23:40 | 显示全部楼层
当然需要,不管用什么电容都需要
泄放电阻是为了防止断电后电容上的残余电荷电人的。
dhtpv 发表于 2010-8-5 11:34 | 显示全部楼层
我也认为是CBB
一骑红辰 发表于 2010-8-5 17:09 | 显示全部楼层
零伙线中间接电容然后连到大地,应该用安规电容吧
leoliang 发表于 2010-8-7 22:51 | 显示全部楼层
肯定不会是X2电容,因为X2电容耐压做不到,应该是军工级的XX电容。X1也就是300VAC
黄俊霖00613 发表于 2010-8-8 21:15 | 显示全部楼层
我认同9楼的看法。
jimmywalk 发表于 2010-8-9 21:38 | 显示全部楼层
X电容只有在大于或者等于100nF的时候,才会加泄放电阻。
泄放电阻的作用是在拔掉插头后,在规定时间内,插头上的电压低于36V安全电压,
jepsun 发表于 2010-8-9 21:41 | 显示全部楼层
CBB也是需要泄放电阻。