[ZLG-ARM] 请问为什么我的LPC2361的定时器2不工作

[复制链接]
 楼主| S3C2440 发表于 2010-8-13 23:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
初始化程序如下:
T2PR = 10;           // 设置定时器1不分频
T2MCR = 0x03;        // 匹配通道1匹配中断并复位T1TC
T2MR0 = 110592/10;         // 设置MR0比较值(0.001S定时值)
T2TCR = 0x03;          // 启动并复位T0TC
T2TCR = 0x01;

VICVectAddr26 = (uint32)IRQ_Time2;
VICVectPri26 = TIMER2_PRI;
VICIntEnable |= (1 << TIMER2_INT);          // 使能本中断


定时器0,1都用类似的代码初始化,都能正常进入中断,而定时器2就不行,请问是哪出问题呢?
yoyowodeai 发表于 2010-8-13 23:21 | 显示全部楼层
确定定时器是否已经正常工作,这个可以在调试模式下通过观察T2TC的是否发生变化来判断。如果计数有变化,则说明定时器已经启动;
北京户口 发表于 2010-8-13 23:39 | 显示全部楼层
确认使能了IRQ或FIQ中断
金鱼木鱼 发表于 2010-8-13 23:58 | 显示全部楼层
看了楼主的疑问,没找到代码有什么问题



但是如果你是用模板自己新建的工程,那么可能会有这样的情况:

MSR     CPSR_c, #0xdf

ZLG模板,初始时,IRQ FIQ都是关中断,需要设置进入用户模式开中断
六楼的窗户 发表于 2010-8-14 00:03 | 显示全部楼层
可能需要在PCONP寄存器中将其中断打开。
手写识别 发表于 2010-8-17 22:25 | 显示全部楼层
楼上正解
maoyanketi 发表于 2010-8-22 12:29 | 显示全部楼层
定时器配置好后,一定要把中断使能打开
 楼主| S3C2440 发表于 2010-8-22 13:16 | 显示全部楼层
谢谢各位关注,刚才看了下PCONP,确实用定时器2的功率设置。加进去应该就可以了。
3B1105 发表于 2010-8-23 23:29 | 显示全部楼层
楼主,现在问题应该解决了吧
米其林r 发表于 2010-9-18 14:06 | 显示全部楼层
我也遇到这样的问题,学习了