有关RS485和RS232的保护电路设计

[复制链接]
 楼主| ZLSWRH 发表于 2010-11-26 17:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
RS485选用5V的TVS;RS232选用15V的TVS。不知谁能指点一下
Zpc 发表于 2010-11-28 11:28 | 显示全部楼层
485一直用的P6KE6.8CA
 楼主| ZLSWRH 发表于 2010-11-30 21:19 | 显示全部楼层
请问2楼232用什么呢?
yewuyi 发表于 2010-11-30 21:21 | 显示全部楼层
应该比工作电压稍微高点,例如485用6.8V的保护,232用20V左右的保护等,具体用什么,你用BAIDU一搜就能出来很多,广州ZLG应该代理这方面的芯片,你也可以到他网站找找看。
coody 发表于 2010-11-30 22:26 | 显示全部楼层
485一直用的P6KE6.5CA
hk19910611 发表于 2010-12-9 10:35 | 显示全部楼层
郁闷,谁有课题设计啊
Zpc 发表于 2010-12-10 21:39 | 显示全部楼层
langtuodianzi 发表于 2011-1-11 18:16 | 显示全部楼层


RS-485芯片工作电压较低(5V左右),其本身耐压也非常低(-7V~+12V),TVS管选型为P6KE6.8CA和SMBJ6.5CA。考虑RS485的远距离传输,推荐选用MCC-SMBJ6.5CA。


RS232接口工作电压最高12V,TVS管选型为浪拓的BS0150MS。


在RS-485数据接口的TVS管选型:TVS 二级管的击穿电压UZ 应高于信号线上传输的信号电压,在此前提下,Uz 应尽可能选得低一些,较低的Uz 可使RS - 485 通信芯片得到可靠保护,并且具有较大的通流容量, TVS管Uz 应选择一致,其值一般可按以下公式选择Uz = (1. 251. 4) Um
上式中的Um 为正常信号电压幅值。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

×
你好协同 发表于 2013-5-30 09:03 | 显示全部楼层
langtuodianzi 发表于 2011-1-11 18:16
RS-485芯片工作电压较低(5V左右),其本身耐压也非常低(-7V~+12V),TVS管选型为P6KE6.8CA和SMBJ6.5CA ...

你好,我想问下为什么要在两线之间也要加个TVS管?有这个必要吗…………?又劳了!
langtuodianzi 发表于 2013-5-31 15:27 | 显示全部楼层
防护电路不仅要提供高能粗级保护和低能量的精细保护,同时还须分别对数据线提供精细差模保护和对地共模保护。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

×
兰天白云 发表于 2013-5-31 16:05 | 显示全部楼层
485到底用多大的TVS保护关键看你应用
如果从机很多,千万不要用6.8V的,也不要仅仅使用TVS,这样是无法解决某些问题的
tuzihog 发表于 2013-5-31 22:57 | 显示全部楼层
好帖标记一下
yaoquanjun 发表于 2015-5-29 09:05 | 显示全部楼层
ewrewrewrewrewrewr
yang_2006 发表于 2015-10-14 11:56 | 显示全部楼层
sh8hd 发表于 2016-12-28 14:27 | 显示全部楼层
过压保护推荐什么?