请教干接点和湿接点是怎么回事?它们之间有什么区别和联

[复制链接]
 楼主| wpe 发表于 2007-1-30 17:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
谢谢...
maychang 发表于 2007-1-30 19:15 | 显示全部楼层

干接点和湿接点

干接点指的是纯粹的开关,就像一个继电器接点或手动的开关。两个状态是“通”和“断”。<br />湿接点指的是串联了电源的干接点。两个状态是“有电压”和“高阻态”。
tyw 发表于 2007-1-30 19:31 | 显示全部楼层

参考一下(zt)

干接点和湿接点的定义、使用场合和调理方法&nbsp;<br />干接点好像是俗称,但是,实际上,在工业控制领域中,已经是一个标准的名词了。&nbsp;<br /><br /><font color=#FF4080>干接点的定义</font>:&nbsp;<br />无源开关;具有闭合和断开的2种状态;2个接点之间没有极性,可以互换;&nbsp;<br />常见的干接点信号有:&nbsp;<br />1、各种开关如:限位开关、行程开关、脚踏开关、旋转开关、温度开关、液位开关等;&nbsp;<br />2、各种按键;&nbsp;<br />3、各种传感器的输出,如:环境动力监控中的传感器:水浸传感器、火灾报警传感器、玻璃破碎、振动、烟雾和凝结传感器;&nbsp;<br />4、继电器、干簧管的输出;&nbsp;<br /><br /><font color=#FF4080>有干接点就有湿接点。&nbsp;</font><font color=#FF4080>湿接点的定义是</font>:&nbsp;<br />有源开关;具有有电和无电的2种状态;2个接点之间有极性,不能反接;&nbsp;<br />常见的湿接点信号有:&nbsp;<br />1、&nbsp;&nbsp;如果把以上的干接点信号,接上电源,再跟电源的另外一极,作为输出,就是湿接点信号;工业控制上,常用的湿接点的电压范围是DC0~30V,比较标准的是DC24V;AC110~220V的输出也可以是湿接点,尽管这样做比较少;&nbsp;<br />2、&nbsp;&nbsp;把TTL电平输出作为湿接点,也未尝不可;一般情况下,TTL电平需要带缓冲输出的,例如:7407、245、244等,与VCC等构成回路;244、245也可以跟gnd构成回路;才能驱动远方的光耦。&nbsp;<br />3、&nbsp;&nbsp;NPN三极管的集电极输出和VCC;&nbsp;<br />4、&nbsp;&nbsp;达林顿管的集电极输出和VCC;&nbsp;<br />5、&nbsp;&nbsp;红外反射传感器和对射传感器的输出;&nbsp;<br /><font color=#0000FF>在工业控制领域中,采用干接点要远远多于湿接点,这是因为干接点没有极性带来的优点:&nbsp;<br /></font><br />1、&nbsp;&nbsp;随便接入,降低工程成本和工程人员要求,提高工程速度&nbsp;<br />2、&nbsp;&nbsp;处理干接点开关量数量多&nbsp;<br />3、&nbsp;&nbsp;连接干接点的导线即使长期短路既不会损坏本地的控制设备,也不会损坏远方的设备&nbsp;<br />4、&nbsp;&nbsp;接入容易,接口容易统一&nbsp;<br /><br />干接点和湿接点的调理方法:&nbsp;<br />采用光耦的光电隔离。&nbsp;<br />干接点的接入光耦,顺序如下:&nbsp;<br />VCC&nbsp;-》限流电阻&nbsp;-》光耦LED&nbsp;-》干接点1&nbsp;-》&nbsp;干接点2&nbsp;-》GND&nbsp;<br />也可以:&nbsp;<br />VCC&nbsp;-》干接点1&nbsp;-》&nbsp;干接点2&nbsp;-》限流电阻&nbsp;-》光耦LED&nbsp;-》GND&nbsp;<br />湿接点的接入光耦,顺序如下:&nbsp;<br />湿接点1&nbsp;-》限流电阻&nbsp;-》光耦LED&nbsp;-》&nbsp;湿接点2&nbsp;<br />湿接点如果是DC电源,如果湿接点1和2反了,显然打不开光耦;&nbsp;<br />湿接点如果是AC电源,可以相反;&nbsp;<br />举一个研华的8路继电器输出及8路隔离数字量输入卡PCI-1760的例子说明干接点和湿接点已经是标准的名词了。&nbsp;<br />“PCI-1760是一款PCI总线的继电器输出及隔离数字量输出卡。它有8路光隔离数字量输入,在噪声环境下为采集数字量输入提供2500VDC的隔离保护;它带有8个继电器,可以用作开关控制式小型电源断路开关。2个可由用户定义的隔离脉宽调制PWM输出。为了便于监控,每个继电器都配有一个红色的LED指示灯,用来显示器开/关状态。每个隔离输入都同时支持干接点和湿接点信号,这样到外部电路无电源时也能对信号进行采集。&nbsp;”&nbsp;<br />参见下图:<br /><img src="http://bbs.21ic.com/upfiles/img/20071/2007130193316898.gif"><br />注意:&nbsp;<br />1、&nbsp;&nbsp;PCI-1760上有一个DC/DC的模块,模块的输出给干接点提供与PC隔离的电源;&nbsp;<br />2、&nbsp;&nbsp;采用跳线选择干接点还是湿接点输入;&nbsp;<br />3、以上内容大部分是使用狗狗搜索整理得出的;<br /><br /><br /><br />
 楼主| wpe 发表于 2007-1-31 08:37 | 显示全部楼层

谢谢楼上两位!再请教个问题...

怎样做能让一个数字量输入通道既支持干接点又支持220Vac的输入?如果采用跳线的话,32个通道就得用32个跳线,那样岂不是很麻烦?
 楼主| wpe 发表于 2007-1-31 08:39 | 显示全部楼层

急切关注中...望各位指点

  
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

wpe

14

主题

31

帖子

0

粉丝
快速回复 在线客服 返回列表 返回顶部
wpe

14

主题

31

帖子

0

粉丝
快速回复 在线客服 返回列表 返回顶部