请教:开关量输入干接点的有效距离为什么通常不超过500m?

[复制链接]
 楼主| wpe 发表于 2007-2-12 14:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
hq_y 发表于 2007-2-12 14:07 | 显示全部楼层

开关量输入干接点的调理电路一般是采用光耦;

我认为可以超出500m,但是最好是使用24V这样的电压,以抵消线路压降!
 楼主| wpe 发表于 2007-2-12 15:21 | 显示全部楼层

我看研华做的开关量模块干接点都不超过500m

不知道是不是因为线缆阻抗的缘故
hq_y 发表于 2007-2-12 15:30 | 显示全部楼层

你可以自己算一下:

打开光耦一般要5mA以上;<br />I=(V-V0)/(R1+R2)<br />R1=光耦限流电阻<br />R2=线缆阻抗<br />V:光耦发光管的供电电压<br />V0:光耦压降<br /><br />500m不同粗细的电缆当然电阻也不一样的~~~~~~~~~~~~<br />
maychang 发表于 2007-2-13 09:27 | 显示全部楼层

完全可以超过500m

是否可以可靠传输信号,取决于电源电压、线路状态、接收方式等等很多因素。各种因素都很好,传输距离就可以相当远,否则就很近,不能一概而论。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册