ATT7022E读不到电能寄存器的值

[复制链接]
 楼主| renegade1123 发表于 2017-10-11 15:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问一下,为什么我电压电流功率这些都能读到,就是电能读不到,而且CF也没有脉冲,不知道是什么原因
zbc920833764 发表于 2020-7-9 14:49 | 显示全部楼层
你好   问题解决了吗?  我也遇到相同问题
tyw 发表于 2020-7-9 15:13 | 显示全部楼层





本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

×
zbc920833764 发表于 2020-7-9 16:33 | 显示全部楼层

功率  电压  电流 频率都正常读     就是电能始终为零   求解答

评论

tyw
木玩过,自已啃资料吧,少累哈  发表于 2020-7-9 16:35
15625004279 发表于 2020-7-9 17:16 | 显示全部楼层
说明书上有讲这个值与设定的脉冲常数有关,估计是没有设定脉冲常数值吧

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

×
zbc920833764 发表于 2020-7-10 11:24 | 显示全部楼层
15625004279 发表于 2020-7-9 17:16
说明书上有讲这个值与设定的脉冲常数有关,估计是没有设定脉冲常数值吧
...

找到问题了   校表的时候 写脉冲常数时 把写校表使能关闭了   脉冲常数没有写进去  
谢谢