为了省事,我打算把一个不超过10W的负载接在

[复制链接]
 楼主| 风... 发表于 2007-11-8 19:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
变频器的三相输出端的任意两根线上,这个变频器是用来带动一个三相电机的,电机功率约1kW。<br /><br />这个额外的约10W的负载前端是一个普通的工频变压器,经降压、整流给后面的电路供电。<br /><br />请问这么干行吗?有没什么大的危险?<br />变频器输出的任意两端实测电压不高,约200V,所以应该是安全的,不知是不是又要挨批^_^
xwj 发表于 2007-11-8 19:14 | 显示全部楼层

不能一概而论,这得看变频器来定,估计打PP的可能性大:-)

  
木头东瓜 发表于 2007-11-8 19:23 | 显示全部楼层

最好试验一下

哈哈
冰源 发表于 2007-11-8 20:43 | 显示全部楼层

-

变频器本是由:交流-直流-交流.你若真要取直流,不如直接从变频器内部接出来用.不过可能需要降压.
rj17 发表于 2007-11-8 20:43 | 显示全部楼层

应该和变频器有关系吧

  
maychang 发表于 2007-11-8 21:27 | 显示全部楼层

既然是变压器

接在变频器输入端即工业电网上不好么?<br />
 楼主| 风... 发表于 2007-11-8 23:27 | 显示全部楼层

多谢楼上各位还有Maychang老师指点!

哈,这样的:因为后面这个小电路要求必须同步这个电机!<br />要求电机工作,后面那个电路就工作;电机停机,后面也停止!<br />响应时间只要感觉上是同步或受控于电机就可以了,何况电机还有惯性!<br /><br />因为是机器,本身就没电路板,就一个变频器加几个开关之类的东西,所以就想越简单越好,别人的机器好像用继电器控制的(还没能细看),我总觉得继电器用在这里既不妥也麻烦,而且还得用很贵的继电器,几块钱的继电器都是用在PCB上的,而且因为本来很简单的,可能会因为一个继电器给弄复杂了,所以就想能不能有尽可能简单的方法实现,所以今天突然脑筋开窍^_^<br /><br />其实发帖之前已经接上啦,而且通电运行了好一会,看样也没什么<br /><br />我想只要变频器输出频率不远小于50Hz应该就没问题,毕竟才几瓦,我是这么想的,看来明天得查一下输出频率范围.<br /><br />多谢啦,多多指教,这里有礼啦!
chunyang 发表于 2007-11-9 01:01 | 显示全部楼层

可以接,但不能用变压器

频率问题,用DCDC好了。
yangzq 发表于 2007-11-9 08:52 | 显示全部楼层

1

变频器带电机,起动时从很低的频率开始升频,变频器没有问题,小变压器也挺抗折腾,频率低时电压也低,但是低频时小变压器输出多少,还能提供正常工作电源吗?<br />
awey 发表于 2007-11-9 16:56 | 显示全部楼层

担心低频时变压器会烧掉

  
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册