 楼主| 淡然处世 发表于 2018-2-1 11:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
用AD10画双层板的PCB,画好后进行设计规则检查时报错:SHORT-CIRCUIT Constraint (allowed=ON).对应在PCB中显示为有两个焊盘之间的走线变为了绿色,这两个焊盘是没有标识的。应该怎样解决这个问题???
reno5514 发表于 2018-2-1 12:55 | 显示全部楼层
焊盘网络与原理图的网络是不是不一致,是否手工修改了网络
xyz549040622 发表于 2018-2-2 08:19 | 显示全部楼层
应该是焊盘和走线之间的距离太近导致的吧。
bioger2 发表于 2018-2-2 13:18 | 显示全部楼层
报错应该是有短路的地方啊
 楼主| 淡然处世 发表于 2018-2-5 14:37 | 显示全部楼层
bioger2 发表于 2018-2-2 13:18
报错应该是有短路的地方啊

这个短路忽略了不影响了。软件检查严谨,又没有画原理图直接上PCB的
 楼主| 淡然处世 发表于 2018-2-5 14:38 | 显示全部楼层
reno5514 发表于 2018-2-1 12:55
焊盘网络与原理图的网络是不是不一致,是否手工修改了网络

已经解决了,因为直接画的PCB。没有画原理图再导入,所以最后测试,不影响结果。