[技术求助] 关于电感的问题

[复制链接]
 楼主| Rangar 发表于 2018-2-27 14:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在接出来一根三相动力电线,出来后通过一个三相高频电抗器和一个空开,接到我要用电的设备上,
当空开闭合,用电器正常使用,
由于电感的电流不能突变,在空开关断时
那么电抗器里的能量如何消耗了呢?
是不是反馈给了电网?还是怎么解释?
Stannis 发表于 2018-2-27 15:04 | 显示全部楼层
高频电抗器中所储存的能量大部分消耗在开关关断时触点所发生的电弧中
Brand2 发表于 2018-2-27 15:13 | 显示全部楼层
能看见空开或者电感有火花冒出吗
Soraka 发表于 2018-2-27 15:21 | 显示全部楼层
若电感储存能量大的话,断开开关的时候可以看到火花, 甚至电感的电极会击穿空气放电。
不知道,会有这么严重不
Garen2 发表于 2018-2-27 15:29 | 显示全部楼层
一般空开后面要装漏电保护开关的吧
Ryze 发表于 2018-2-27 15:39 | 显示全部楼层
不知道该电抗器电感量有多大,所以无法计算开关关断时要耗散多少能量。耗散能量不很大的话,当然就看不见空开的火花。
Varus 发表于 2018-2-27 15:53 | 显示全部楼层
如果电感足够大,关断时的火花或者电弧就会很大,大到空气中无法灭弧(空开里面是靠两列金属片灭弧的,叫做灭弧栅),必须将触点置于油中。
Snow7 发表于 2018-2-27 16:46 | 显示全部楼层
“三相高频电抗器”很可能是三个绕组绕在同一铁心上,因为三相平衡时三相电流矢量和为零,故“三相高频电抗器”中储存能量极少(总电流接近于零)。
vibra2016 发表于 2018-2-28 23:43 | 显示全部楼层
电感的应用要适合其特殊的场合的