电阻串的越多就越不准啊?

[复制链接]
 楼主| shimx 发表于 2018-4-12 09:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位大侠,为什么430的AD测量十二个电阻串联起来的电压值会测的不准,电阻串的越多就越不准啊?跪求答案
lizye 发表于 2018-4-12 09:30 | 显示全部楼层

你要求多准?电阻精度如何?
yszong 发表于 2018-4-12 09:33 | 显示全部楼层
把问题描述的清楚一点吧,线路,电阻参数,ADC12的配置例如ADCclock,ref,sample-hold time。
jlyuan 发表于 2018-4-12 09:35 | 显示全部楼层

是啊,太多因素决定了测量精度了。你这样一个问题描述,倒立着也求不出答案啊。
dengdc 发表于 2018-4-12 09:40 | 显示全部楼层

你的精度要求是多少位的????12位的,你只能读11位或者10位的数值有效!
heweibig 发表于 2018-4-12 09:42 | 显示全部楼层

您所说的不准具体是指什么?电阻本身也是有误差的。
huangchui 发表于 2018-4-12 09:45 | 显示全部楼层
同意楼上的说法,其实每个电阻也有误差,电阻的阻值也会有影响。
huangchui 发表于 2018-4-12 09:49 | 显示全部楼层
楼主还是把电路拿出来吧
 楼主| shimx 发表于 2018-4-12 09:53 | 显示全部楼层

哦,我好想知道那里出问题了
jiahy 发表于 2018-4-12 09:57 | 显示全部楼层

电阻本身的精度问题的,你想象的啊,一个普通电阻精度为5%
lizye 发表于 2018-4-12 10:00 | 显示全部楼层

十个串一块的话呢,其精度的应该是比5%大的多吧,这个造成采集数据的不准确是非常正常的啊
wuhany 发表于 2018-4-12 10:03 | 显示全部楼层

应该是电阻本身的误差的原因,非得这么做的话,建议使用1%甚至0.1%的电阻
heweibig 发表于 2018-4-12 10:13 | 显示全部楼层
楼主要做什么,要12个电阻做分压在采样啊。430的12位AD精度已经够可以的了。
dengdc 发表于 2018-4-12 10:16 | 显示全部楼层
要想那样分压的话,找两个不同阻值的电阻的,别把11个相同的电阻串联的
yszong 发表于 2018-4-12 10:20 | 显示全部楼层

这要看你设计电路了,测量电路可以考虑一下内阻
zhaoxqi 发表于 2018-4-12 10:24 | 显示全部楼层

电阻本身是有误差的,典型的5%,1%算是精度高点的
huangchui 发表于 2018-4-12 10:26 | 显示全部楼层
电阻本身是有误差的,串的越多误差越大
 楼主| shimx 发表于 2018-4-12 10:32 | 显示全部楼层

嗯,先结贴了