我现在设计的一款DC/DC电源,dc24v输入以后分作两路,一路经DC/DC变换得到+5v,+-12v输出供单片机系统和模拟放大电路供电,一路直接给电磁阀.齿轮泵电机供电,现在发现电机工作会影响到模拟放大电路。已经验证如果电机的24v采用隔离的DC/DC变换则完全没有影响,但是考虑到体积(如果做隔离变换体积太大),只能采用现有电源方案,该电源设计有何改进措施?
tyw 发表于 2008-8-6 15:26 | 显示全部楼层

在继电器触点上并RC吸收回路

调整R,C,到看不出火花为止<br />在感性负载上并二极管及RC
 楼主| lhqlhq2 发表于 2008-8-6 17:31 | 显示全部楼层

机器系统设计中已经有以上措施

DC/DC电源上给电磁阀线圈齿轮泵电机供电的24v输出端口也有。<br />现在影响的是一个微小电压放大电路。
tyw 发表于 2008-8-6 20:36 | 显示全部楼层

想办法屏蔽起来

  
 楼主| lhqlhq2 发表于 2008-8-7 12:27 | 显示全部楼层

串一个共模电感已经解决问题

  