[复制链接]
 楼主| wuhany 发表于 2019-4-16 18:22 | 显示全部楼层 |阅读模式

想既测温服又测电压值,可是只有一个ADCMEM,我应该怎么操作求大虾相助!
wyjie 发表于 2019-4-16 18:25 | 显示全部楼层


用的是
 楼主| wuhany 发表于 2019-4-16 18:27 | 显示全部楼层
用的是MSP430G2553
wyjie 发表于 2019-4-16 18:31 | 显示全部楼层
msp430g2553的ADC有8个通道,测温不影响测电压啊
yszong 发表于 2019-4-16 18:34 | 显示全部楼层
用多通道单次采样或多通道多次采样模式,ADC10由高到低依次转换各个通道,每转换完成一个通道,触发一次中断,在中断中读取ADC10MEM就可以了
heweibig 发表于 2019-4-16 18:38 | 显示全部楼层

请问一下,你那个问题解决了吗?我现在也是的,想用多通道,但只有一个MEM,怎么实现啊?
lizye 发表于 2019-4-16 18:43 | 显示全部楼层


切换通道都不会吗
shimx 发表于 2019-4-16 18:46 | 显示全部楼层
通道转换吧。。若已经设计成一个采集端口的话,那就需要分时复用了。。
wyjie 发表于 2019-4-16 18:49 | 显示全部楼层
这个合理的配置ADC的采集转换模式的就OK的
 楼主| wuhany 发表于 2019-4-16 18:53 | 显示全部楼层
嗯,我再好好缕一缕吧,有了好消息及时通知大家,结贴喽