隔离型RS485/422收发器在PCB里逻辑和总线侧的地如何连接?

[复制链接]
 楼主| Github 发表于 2019-5-15 10:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
隔离型两端接在一起失去隔离作用,按手册的推荐布局,PCB中两侧的地管脚GND1(2)该怎么连接?

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

×
戈卫东 发表于 2019-5-15 10:16 | 显示全部楼层
不连。
maychang 发表于 2019-5-15 10:18 | 显示全部楼层
隔离型两端接在一起失去隔离作用,按手册的推荐布局,PCB中两侧的地管脚GND1(2)该怎么连接?

不联接。
viseng 发表于 2019-5-16 11:19 | 显示全部楼层
本来隔离的两个地,为什么要想它们怎么连接呢?
 楼主| Github 发表于 2019-5-17 08:10 | 显示全部楼层
viseng 发表于 2019-5-16 11:19
本来隔离的两个地,为什么要想它们怎么连接呢?

可能我问的有问题。我想问的是两种地分别怎么连
tianxj01 发表于 2019-5-17 09:09 | 显示全部楼层
Github 发表于 2019-5-17 08:10
可能我问的有问题。我想问的是两种地分别怎么连

悬浮侧就接到悬浮侧供电的VCC和GND,和VCC1、GND1没有任何物理联系。至于AB,就直接引出到悬浮的485总线。
至于部分带隔离供电的隔离485芯片(ADM2587)你连所谓的VCC2、GND2都不需要外来连接,只需要按照芯片手册连接一个储能电容就完事了。
 楼主| Github 发表于 2019-5-29 10:43 | 显示全部楼层
tianxj01 发表于 2019-5-17 09:09
悬浮侧就接到悬浮侧供电的VCC和GND,和VCC1、GND1没有任何物理联系。至于AB,就直接引出到悬浮的485总线 ...

请问我用的不是ADM2582/2587的话,是否也可以像ADM2582那样连接?我用的是TI的ISO1412
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

16