放大后的信号是先滤波还是先经过跟随器

[复制链接]
 楼主| ssf621 发表于 2019-5-20 10:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
采集的PT100放大后的信号,电平变化缓慢,经过放大后,是先滤波在通过跟随器接入MCU--ad还是先经过跟随器,再通过RC低通滤波?
叶春勇 发表于 2019-5-20 10:45 | 显示全部楼层
最好先滤波,然后输出。尤其是50Hz提前滤掉
yanwen217 发表于 2019-5-20 10:54 | 显示全部楼层
可以合起来,滤波设置增益为1,就是跟随的效果了
R2D2 发表于 2019-5-20 12:11 | 显示全部楼层
模拟电路已经严重过时了,国产两块钱的sigma-delta adc的前置sinc3 filter能轻松把50Hz工频干扰给滤到-140dB以下,楼上三个用模拟电路的就是使出吃奶的力气也做不到。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

×
叶春勇 发表于 2019-5-20 13:04 | 显示全部楼层
楼上正解
dog_xin 发表于 2019-5-20 16:04 | 显示全部楼层
对于热电偶类的信号,频率非常低,完全可以放大后直接AD(放大电路就是低通),用软件的方法就能过滤掉干扰信号
 楼主| ssf621 发表于 2019-5-20 17:11 | 显示全部楼层
R2D2 发表于 2019-5-20 12:11
模拟电路已经严重过时了,国产两块钱的sigma-delta adc的前置sinc3 filter能轻松把50Hz工频干扰给滤到-140d ...

具体型号是什么?
R2D2 发表于 2019-5-20 17:51 | 显示全部楼层
ssf621 发表于 2019-5-20 17:11
具体型号是什么?

天微TMxx
叶春勇 发表于 2019-5-20 18:07 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 叶春勇 于 2019-5-20 18:08 编辑

合泰血压计,电子秤
单相电表芯片
国内做的传感器调理芯片
各种国产电子秤
各种国产血压计
gnaijnaoul 发表于 2019-5-20 19:29 | 显示全部楼层
先跟随再RC。C可以给AD提供一个采样时的缓冲。
coody 发表于 2019-5-21 10:56 | 显示全部楼层
先滤波
紫荆小兵 发表于 2019-5-21 15:31 | 显示全部楼层
先跟随再RC。C可以给AD提供一个采样时的缓冲。
dog_xin 发表于 2019-5-22 08:51 | 显示全部楼层

我正需要,么有找到具体型号
R2D2 发表于 2019-5-22 10:01 | 显示全部楼层
dog_xin 发表于 2019-5-22 08:51
我正需要,么有找到具体型号

TM7705/7/8
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册