不接外部晶振能工作吗

[复制链接]
 楼主| houcs 发表于 2019-6-14 23:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
(CY8C29466)PSoC1 不接外部晶振能工作吗
liuzaiy 发表于 2019-6-14 23:55 | 显示全部楼层
可以接外部 32KHz 的晶振
zyf部长 发表于 2019-6-14 23:57 | 显示全部楼层
晶振可以为内部提供 32K 的低速时钟, 同时也可以通过 PLL 电路生成一个 23.986 MHz 的高速时钟, 供系统使用。
pangb 发表于 2019-6-15 11:30 | 显示全部楼层
嗯,具体可以参考 AN33200
 楼主| houcs 发表于 2019-6-15 11:34 | 显示全部楼层
请问如不用可以吗,如不用编程又要如何设置呢,谢了
chenjunt 发表于 2019-6-15 11:37 | 显示全部楼层
不使用也可以。
ousj 发表于 2019-6-15 11:40 | 显示全部楼层

嗯,如果对芯片的 IMO 和 ILO 的精度要求不高可以不用晶振。
zyf部长 发表于 2019-6-15 11:42 | 显示全部楼层
出场芯片的默认设置就是使用内部的 IMO 和 ILO。 在 Designer 里面只要将 PLL mode 设置为 Disable, 32K_Select 设置成 Internal 就可以。
 楼主| houcs 发表于 2019-6-15 11:46 | 显示全部楼层
是否一定都要进行:出场芯片的默认设置就是使用内部的 IMO 和 ILO。  
 楼主| houcs 发表于 2019-6-15 11:49 | 显示全部楼层
本帖最后由 houcs 于 2019-6-15 11:51 编辑

好的,我明天去单位试一下,多谢各位大侠了哈,结贴了先
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

743

主题

8382

帖子

5

粉丝
快速回复 在线客服 返回列表 返回顶部

743

主题

8382

帖子

5

粉丝
快速回复 在线客服 返回列表 返回顶部