格力变频空调pfc作用?

[复制链接]
 楼主| 叶春勇 发表于 2019-8-5 16:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个是格力变频空调的pfc,这个pfc后面驱动直流无刷电机。
为什么驱动直流无刷电机要用pfc?
现在烧毁,可以不用吗?

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

×
 楼主| 叶春勇 发表于 2019-8-5 16:26 | 显示全部楼层
这是外机板

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

×
eddy2019 发表于 2019-8-5 17:12 | 显示全部楼层
pfc电路由大电感、大功率IGBT及其控制保护电路组成,用于提高整机的功率因数,减少对电网的谐波干扰并具有升压作用。
tianxj01 发表于 2019-8-5 17:39 | 显示全部楼层
PFC对电网的意义这里就不讨论了,估计变频空调还必须配置PFC否则电网不给接入,维修么先不考虑接入问,不过对于典型的PFC而言,一般均有提升电压的功效,比如干线电压一般会提升至400V这样,再去驱动后面的三相变频H桥。
如果直接不用,估计会有3个问题:
1、干线纹波变大,这个在特定频率下面产生的差拍至少会发生古怪的声音,其他后果没有仔细思考。
2、由于干线电压变低,而且失去稳压特性,因此最大输出功率肯定降低,同时对电网波动适应能力也会变差。
3、有些系统会有PFC-OK信号,没有这个,后面不开工,这个必须注意,同样的有些可能会带干线电压失压检测,同样也可能造成空调不开工。

戈卫东 发表于 2019-8-5 18:13 | 显示全部楼层
电感怎么看不到。这么大功率,体积应该不小的吧
戈卫东 发表于 2019-8-5 18:16 | 显示全部楼层
可能因为体积重量太大,没有装在PCB上?
tianxj01 发表于 2019-8-5 18:30 | 显示全部楼层
戈卫东 发表于 2019-8-5 18:16
可能因为体积重量太大,没有装在PCB上?

很明显,这么功率的PFC,给踢出PCB了呗。
反正,PFC线路的变压器外接,板子对过桥线寄生电感完全无视不是?
有个疑惑就是,像变频这么大功率,一个TO3P管子就搞定了?不是交叉什么的?
戈卫东 发表于 2019-8-5 20:44 | 显示全部楼层
看起来功率部分都烧了,搞不好IPM也烧了。
 楼主| 叶春勇 发表于 2019-8-5 21:49 | 显示全部楼层
明天补电感pcb图,ipm用万用表量了一下,没有短路
伟林电源 发表于 2019-8-6 23:11 | 显示全部楼层
估计你这个够呛,还是直接换板子吧。
R2D2 发表于 2019-8-6 23:27 | 显示全部楼层
你要是维修当然可以跨过PFC。
伟林电源 发表于 2019-8-7 00:29 | 显示全部楼层
跨过pfc你能保证后面的电路是正常的吗?
whtwhtw 发表于 2019-8-7 14:34 | 显示全部楼层
PFC功能4楼都说了,在大功率脉冲电路中,PFC还是很有必要的,如果没有这个PFC,你的空调如果管用,也很容易烧毁其它电器或者干扰其它电器正常工作。没有官方电路图还是小心折腾,珍爱生命!
tom_xu 发表于 2019-8-8 09:33 | 显示全部楼层
一般变频空调控制板也就5年左右就坏了,换一块板子要800大洋。
airwill 发表于 2019-8-18 08:45 | 显示全部楼层
LXI 1,2  应该就是接电感的地方.  PFC 电路自然是必要的.