热电隅测温-热电隅接地信号就没了,如何解决?

[复制链接]
 楼主| feng89 发表于 2011-11-16 14:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
热电隅测温,如图所示,当热电隅一接地,就测不到信号了,但是拆了成品的温控器,人家也是这样的电路,我的问题出在哪里?采用差分可以测出来,为什么这样就不行呢?求教.

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

×
nongfuxu 发表于 2011-11-17 10:16 | 显示全部楼层
人家的热电偶是怎么接的?
照猫画虎?
 楼主| feng89 发表于 2011-11-17 16:42 | 显示全部楼层
热电隅还能怎么接?

热电隅有三种类型,但人家的哪种类型都可以接.
gx_huang 发表于 2011-11-18 16:35 | 显示全部楼层
热电偶不能随便接地的。
先搞清楚热电偶的原理。
否则,你的仪表的地要浮地才可以。
 楼主| feng89 发表于 2011-11-21 09:36 | 显示全部楼层
不接地是不行的,但一样的电路,人家的就可以接地,我的就不行,应是在一些小地方没有处理好才会这样的.又搞一个电路,接地没有问题,原理也差不多同上面的,没有用差分放大. 闷闷之中.........................................
t.jm 发表于 2011-11-21 12:53 | 显示全部楼层
理论上是能出来的,你该测测每个关键点的电压是多少。
nongfuxu 发表于 2011-11-22 05:47 | 显示全部楼层
LZ还在郁闷中?

热电隅还能怎么接?
热电隅有三种类型,但人家的哪种类型都可以接.

先搞清楚热电偶的原理。
否则,你的仪表的地要浮地才可以。
 楼主| feng89 发表于 2011-11-22 09:47 | 显示全部楼层
抄别人的电路的啊,热电隅接法是一样的.

NONGFUXU,请指点一下!

我现在只能改用差分的方式放大,测得很好,如果用不接地的热电隅也做得很好.
nongfuxu 发表于 2011-11-22 23:13 | 显示全部楼层
LZ,对热电偶,我也是三脚毛.不大懂得.
 楼主| feng89 发表于 2011-11-26 11:04 | 显示全部楼层
更闷的地方又来了!

把测量与MCU用光耦隔离后,用一路变压器供电,什么事也没有.很正常
damiaa 发表于 2012-8-10 17:57 | 显示全部楼层
干扰
lhkjg 发表于 2012-9-11 19:25 | 显示全部楼层
你仔细看看别人的电路,你这个接地应该是有点问题,改成差分后应该问题就解决了
starzea 发表于 2013-3-27 07:37 | 显示全部楼层
干扰
天命风流 发表于 2013-3-29 13:35 | 显示全部楼层
受教了!
天命风流 发表于 2013-3-29 13:35 | 显示全部楼层