测量系统与被测系统的共地

[复制链接]
 楼主| luckyzhen 发表于 2008-7-30 13:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在调试电路的时候,让我比较困惑的是,在用示波器观测波形时发现,探头的地与我板子的地有一个300伏特50赫兹的电压,所以只要把探头的地接到板子上的地时就会有放电的感觉,板子上的电源是一个开关电源,两个地没有共地,而且在共地的时候对我的板子有很大的影响,比如晶振不振了,一会又好了诸如此类不明白的现象,大家看一下,碰到这个情况要怎样做?
chunyang 发表于 2008-7-30 14:13 | 显示全部楼层

要么二者的地均可靠的接入大地,要么其中之一用隔离变压

  
xwj 发表于 2008-7-30 14:23 | 显示全部楼层

消除电压差的方法只有2种:要么短路(等电位),要么完全断开(

LS也是这个意思<br /><br />LZ&nbsp;自己去想吧....
 楼主| luckyzhen 发表于 2008-7-30 16:52 | 显示全部楼层

第一种好理解

第一种好理解,第二种用一个隔离变压器,操作性不强吧,如何实现呢?
chunyang 发表于 2008-7-30 20:41 | 显示全部楼层

去买一个隔离变压器即可

功率根据负载决定
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册