[STM8] 是不是会出现如下的问题

[复制链接]
 楼主| chenjunt 发表于 2019-12-15 17:58 | 显示全部楼层 |阅读模式

由于STM8S的外部中断没有中断标志位:
设置端口外部中断为下降沿(或者上升沿)中断,当程序在执行比它优先级高(或者同等优先级)的中断程序时,改管脚上的沿中断将无法得到响应,之后也不再响应?
llljh 发表于 2019-12-15 18:01 | 显示全部楼层
这个中断信号就这样漏响应了吗?
pengf 发表于 2019-12-15 18:05 | 显示全部楼层
对的,本来就是这样,所以尽量不要在中断里逗留太久,不要在中断里整什么while,这种语句。。
supernan 发表于 2019-12-15 18:08 | 显示全部楼层
因为没有中断的清除标志位,这一点与其它单片机是不同的。
xxrs 发表于 2019-12-15 18:10 | 显示全部楼层

EXTI_CR1 触发边沿的设置 要在总中断没开时才能写入!
houcs 发表于 2019-12-15 18:13 | 显示全部楼层
PD7 是 不可屏蔽的最高优先级的硬件中断  (TLI)
yinxiangh 发表于 2019-12-15 18:16 | 显示全部楼层

设置顺序:最好先关中断 设置边沿 开启引脚 最后开总中断
DisableAllIntp();
EXTI_CR1 = ****(PD口双沿中断);
Init_Exti_PD_Intp();
EnableAllIntp();
ousj 发表于 2019-12-15 18:20 | 显示全部楼层

"当中断请求没有立即得到响应时,该中断请求被锁存;当其软件优先级及硬件优先级均为最高
的时候,该中断被处理。
morrisk 发表于 2019-12-15 18:23 | 显示全部楼层
当中断请求没有立即得到响应时,该中断请求被锁存,所以中断里不能干太多事,尤其的延时
xxrs 发表于 2019-12-15 18:26 | 显示全部楼层

优先级高的执行完的时候如果中断条件还在还是会中断的。
houcs 发表于 2019-12-15 18:29 | 显示全部楼层
中断有优先级,这是肯定的,但是同时中断也会执行很快的,严格控制其他中断的时间就好了。
lium 发表于 2019-12-15 18:31 | 显示全部楼层

最好先关中断 设置边沿 开启引脚 最后开总中断
keaibukelian 发表于 2020-1-14 10:11 | 显示全部楼层
不会漏掉吧
labasi 发表于 2020-1-14 10:20 | 显示全部楼层
之后应该会响应的
paotangsan 发表于 2020-1-14 10:27 | 显示全部楼层
应该不会的啊  
renzheshengui 发表于 2020-1-14 10:31 | 显示全部楼层
不用担心 不会出现这个问题的