电感断了为什么会烧整流器

[复制链接]
 楼主| i515885373 发表于 2020-2-4 18:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 i515885373 于 2020-2-4 18:01 编辑

file:///C:/Users/Administrator/Documents/Tencent%20Files/515885373/FileRecv/MobileFile/Image/E3%250W6%60ZDP%25V)HF9MVKZ6~K.png
QQ图片20200204175841.png

评论

xch
很奇葩的是又在交流开关上并联阻容网络了。  发表于 2020-2-8 10:38
 楼主| i515885373 发表于 2020-2-4 18:02 | 显示全部楼层
电感断了就断了 为啥还会烧整流器啊
Siderlee 发表于 2020-2-4 22:04 来自手机 | 显示全部楼层
如果是突然断了,电流就不知道会往哪里走了……
gx_huang 发表于 2020-2-5 09:57 | 显示全部楼层
过零触发可控硅控制单相电机,电机上串联一个限位开关,当驱动位置超出范围,断开电机,结果,可控硅很容易挂掉,几个回合就击穿了,加了压敏电阻保护也没有用,可控硅用800V的也没有用,只是损坏概率小一些。只好改为继电器控制。道理一样。

评分

参与人数 1威望 +3 收起 理由
congfenglong + 3 赞一个!

查看全部评分

syh2431 发表于 2020-2-7 20:30 | 显示全部楼层
我想在电感快断时,电路中出现较多杂波脉冲,使整流管过压击穿……
xzy568 发表于 2020-2-8 18:39 | 显示全部楼层
应该是反向电压过高造成的,跟电感并一个二极管就好了
xch 发表于 2020-2-10 09:56 | 显示全部楼层
你得在电感两端并联功率二极管。
ClimberAzure 发表于 2020-2-11 09:47 | 显示全部楼层

学习学习!!!!!!!!!!!!
Lgz2006 发表于 2020-2-12 08:20 来自手机 | 显示全部楼层
Siderlee 发表于 2020-2-4 22:04
如果是突然断了,电流就不知道会往哪里走了……

正解!本人见过一例,市电照明系统中单个光源故障造成大面积负载损坏。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册