[MCU] 不同的供电方式测得的外部电压值不同

[复制链接]
 楼主| bqyj 发表于 2020-4-19 17:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
用430的AD12通过P6.0口测量外部电压,为什么不同的供电方式测得的外部电压值不同?
wangzsa 发表于 2020-4-19 17:51 | 显示全部楼层

看看基准电压一样吗
 楼主| bqyj 发表于 2020-4-19 17:54 | 显示全部楼层
你的基准电压不用,你应该是AVCC和DVCC共用一个电源了,最好模拟的电源和数字的分开,要不电源波动就会影响的
tian111 发表于 2020-4-19 17:57 | 显示全部楼层
如果确定外部待测电压没变化,那一般都是基准电压变化。
chuxh 发表于 2020-4-19 18:03 | 显示全部楼层

可能有的电源对你的adc产生干扰了
注意电源的纹波
renyaq 发表于 2020-4-19 18:10 | 显示全部楼层
可能是不同供电方式,供电电压有些许差别,造成基准便宜。
 楼主| bqyj 发表于 2020-4-19 18:16 | 显示全部楼层

好的,我明天去单位试一下,多谢各位大侠了哈        