[MCU] 三相波形是重合的

[复制链接]
 楼主| zhuww 发表于 2020-4-19 20:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
三相SPWM逆变电路,逆变出来三相交流电幅值正确,但是没有相位差,三相波形是重合的,这是什么原因啊?
houcs 发表于 2020-4-19 20:02 | 显示全部楼层
查看一下触发信号是否有相位差
zyf部长 发表于 2020-4-19 20:05 | 显示全部楼层
触发脉冲相位差多少??
guoyt 发表于 2020-4-19 20:09 | 显示全部楼层
三相给定信号在做正弦化的乘正弦表
 楼主| zhuww 发表于 2020-4-19 20:12 | 显示全部楼层
假如正弦表360个点 则起始位置A相是第0个点 B相应该是第239点 C相是119点 然后根据载波比进中断点数要N++ 检查一下
happy_10 发表于 2020-4-19 20:18 | 显示全部楼层
这个问题现象是硬件导致还是仿真导致的,要是仿真的话要是相位错开120度应该没问题,硬件那就不好说,具体的看你到底是怎么做这个逆变的
chenho 发表于 2020-4-19 20:22 | 显示全部楼层
三个桥臂设置成触发角互差120度了吗
stly 发表于 2020-4-19 20:39 | 显示全部楼层
同样遇到这种情况,就是检查不出哪错了
 楼主| zhuww 发表于 2020-4-19 20:47 | 显示全部楼层

哦,那我就知道怎么回事了,多谢大家