[开关电源] 电源保险丝不定时烧断

[复制链接]
 楼主| qutongsheng 发表于 2020-9-17 10:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
我这有两台设备 一台功耗大约12V 30W,整个机箱配的是250V 1A的保险管 但偶尔会烧断
另一台设备功耗大约24V 100W,整个机箱配的250V 1.5A的保险管 但还是偶尔烧断  计算功耗是可以满足的 ,请问怎么排查原因 还是保险丝太小的原因。
戈卫东 发表于 2020-9-17 11:35 | 显示全部楼层
保险丝熔断了才能体现它的价值不是么?
steelen 发表于 2020-9-17 12:54 | 显示全部楼层
保险丝是速熔的?
选延时熔断的应该就可以
jazzyfox 发表于 2020-9-17 13:52 | 显示全部楼层
估计还是保险丝匹配的有问题,要么是瞬间电流大了,要么是熔断时间太短了
jjjyufan 发表于 2020-9-17 15:46 | 显示全部楼层
选慢熔的
jjjyufan 发表于 2020-9-17 15:48 | 显示全部楼层
要么就是你电源进来,没有压敏 NTC 共模  然后电容又大
上电瞬间电流大,导致熔断