接上串口后芯片自己启动改怎么处理?

[复制链接]
 楼主| 奔牛滚滚 发表于 2012-1-18 19:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
用的stm8s,关机状态接上串口后有时会自己启动.这个该怎么处理?
NE5532 发表于 2012-1-18 20:11 | 显示全部楼层
上拉电阻,自己想下WHY就明白了。
 楼主| 奔牛滚滚 发表于 2012-1-18 21:28 | 显示全部楼层
2# NE5532
电源开关都没开呢
NE5532 发表于 2012-1-18 21:40 | 显示全部楼层
那你先解释一下“串口自己启动”是啥意思,看来我可能没看懂你的问题。
 楼主| 奔牛滚滚 发表于 2012-1-18 22:02 | 显示全部楼层
4# NE5532
本来是关机状态的,但是接上串口以后,单片机stm8s启动,于是打开了总电源开关
NE5532 发表于 2012-1-18 22:03 | 显示全部楼层
232接口漏电过来了,非常正常。想不漏电的加隔离措施。
 楼主| 奔牛滚滚 发表于 2012-1-19 10:28 | 显示全部楼层
6# NE5532
不是rs232电平的,是ttl电平的串口
除了隔离,没有更好的办法吗?
NE5532 发表于 2012-1-19 10:40 | 显示全部楼层
上拉,加二极管。芯片的特性是任何端口上有高电平,都可以漏到电源上去。
 楼主| 奔牛滚滚 发表于 2012-1-19 10:49 | 显示全部楼层
8# NE5532
io口内置了二极管的,我在串口线那里加了上拉电阻,无效
NE5532 发表于 2012-1-19 12:13 | 显示全部楼层
8# NE5532
io口内置了二极管的,我在串口线那里加了上拉电阻,无效
奔牛滚滚 发表于 2012-1-19 10:49


我说的不是那个二极管,原理都说了,楼主自己先动下脑筋,我说的是哪个二极管嘛。
xhn_615 发表于 2012-1-19 12:35 | 显示全部楼层
稍稍提醒下:电源网络