[应用相关] stm32107和103的rs485通信

[复制链接]
 楼主| yinxiangh 发表于 2020-11-4 21:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
写了主机和从机的程序,两块107可以进行询问——应答方式的485通信,现在把程序移植到103上面,不行
wangzsa 发表于 2020-11-4 21:42 | 显示全部楼层

然后呢?你是怎么应对这个的呢        
 楼主| yinxiangh 发表于 2020-11-4 21:45 | 显示全部楼层
我是用数组保存数据帧的,在数据帧发送或接收完成前板子时钟保持发送或接收的状态。标志位用到的是TXE和RXNE,通过中断方式。把运行过程的中间参数发送到串口调试助手上看,发现接收到的数据帧(其实是一个个的字母组成)中间出现大量空格,字符串不能连续显示,也有接收的字符与显示的不一致。
gongche 发表于 2020-11-4 21:51 | 显示全部楼层
跟两个芯片的时钟频率不一样有关吗?
 楼主| yinxiangh 发表于 2020-11-4 21:55 | 显示全部楼层
但我感觉好像系统里面都是配置到72M的
ousj 发表于 2020-11-4 21:58 | 显示全部楼层
先检查波特率问题
ousj 发表于 2020-11-4 22:01 | 显示全部楼层
先确认波特率,简单的办法是借用PC来观察
wenfen 发表于 2020-11-4 22:08 | 显示全部楼层
确认波特率没有问题,可能是因为内存容量的变化导致了冲突,看编译后的lst文件即可获知。
chenho 发表于 2020-11-4 22:12 | 显示全部楼层
设断点,调试看看
stly 发表于 2020-11-4 22:15 | 显示全部楼层

数据接得怎么样的
stly 发表于 2020-11-4 22:18 | 显示全部楼层

if(USART_GetITStatus(USART3, USART_IT_RXNE) != RESET)
  {
        RxChar = USART_ReceiveData(USART3);        
        if(RxChar == 'E')
        {
            RxBuffer[RxCounter++] = RxChar ;
                USART_ITConfig(USART3,USART_IT_RXNE,DISABLE);
                flag = 1;
                RS232_SendData(RxChar);
                      for(i=0;i<RxCounter;i++)
                        {
                        RS232_SendData(RxBuffer);
                        }
        }
        else
        {
                RxBuffer[RxCounter++] = RxChar ;
                RS232_SendData(RxChar);
        }
xxrs 发表于 2020-11-4 22:22 | 显示全部楼层
USART_ITConfig(USART3,USART_IT_RXNE,DISABLE);了
结束了又没打开,只能收到一个字节
houcs 发表于 2020-11-4 22:27 | 显示全部楼层
在RxBuffer[RxCounter++] = RxChar ; 前面加多一句长度判断吧counter的超长判断。
ousj 发表于 2020-11-4 22:31 | 显示全部楼层
程序兼容的,先用示波器看下原因,一步步检查;
lium 发表于 2020-11-4 22:34 | 显示全部楼层
底层代码应该有所不同,看看官方的例子怎么写的底层,替换了。
ousj 发表于 2020-11-4 22:37 | 显示全部楼层

这种通讯最好看下波形,波形很快帮你看到代码里的问题。
xxrs 发表于 2020-11-4 22:43 | 显示全部楼层
频率不同设置波特率肯定要修改参数
wangpe 发表于 2020-11-4 22:46 | 显示全部楼层
设断点,调试看看
 楼主| yinxiangh 发表于 2020-11-4 22:49 | 显示全部楼层

唉,还是没有什么结果,算了,多谢大家啦