即使在配置位中设置 ‘#pragma config FWDTEN = OFF’。判断看门狗在运行中,是1.复位后读取RCON中标志;2.添加喂狗程序后,不会出现复位。
supernan 发表于 2020-11-16 21:56 | 显示全部楼层
看一下代码中是不是有打开?SWDTEN control bit (RCON<5>).
huanghuac 发表于 2020-11-16 21:59 | 显示全部楼层
IDE设置问题
zhuhuis 发表于 2020-11-16 22:02 | 显示全部楼层
配置位没有生效
 楼主| houcs 发表于 2020-11-16 22:06 | 显示全部楼层

搞定了,呵呵,犯了低级错误……