PCON寄存器

[复制链接]
 楼主| hanwe 发表于 2020-11-19 21:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
发现有个PCON寄存器,当PCON=0x03;时进入POWERDOWN模式,测试OK
 楼主| hanwe 发表于 2020-11-19 21:43 | 显示全部楼层
MCU的电流是变的很小,另外规格书里写了有P1,P3口唤醒寄存器,试了一下先在程序的开头写P3WKPE=0x04;,再在p3.2口接一轻触开关,当轻触开关按下时,发现MCU的电流有变成10几毫安,说明唤醒正常,但按键松开又复位到了POWERDOWN模式
yufe 发表于 2020-11-19 21:44 | 显示全部楼层
请LZ查看程序,进入POWERDOWN模式 应该是只要设定PCON.1=1
llia 发表于 2020-11-19 21:46 | 显示全部楼层

是啊,进入POWERDOWN模式后,一经过I/O唤醒后,即离开POWERDOWN模式
不会自动再次进入POWERDOWN模式
wangpe 发表于 2020-11-19 21:50 | 显示全部楼层

除非程序再次运行到程序PCON=0x02;
才会再次进入POWERDOWN模式
langgq 发表于 2020-11-19 21:54 | 显示全部楼层
哦,当进入POWERDOWN模式或空闲模式,用I/O口唤醒后,直接操作I/O是可以的,但处理变量等发现不行
zhuww 发表于 2020-11-19 22:07 | 显示全部楼层
进入POWERDOWN模式或空闲模式后哪些信息会丢掉?
 楼主| hanwe 发表于 2020-11-19 22:11 | 显示全部楼层
啊?用I/O口唤醒后咋操作才是正确的?
 楼主| hanwe 发表于 2020-11-19 22:15 | 显示全部楼层
用中断唤醒就很OK,没I/O口唤醒的那些问题。
lium 发表于 2020-11-19 22:22 | 显示全部楼层
刚退出掉电模式后至少要等 4 微秒后才能进入或再次进入掉电模式。
guoyt 发表于 2020-11-19 22:25 | 显示全部楼层
执行掉电或是空闲模式的程序后,最好加两到三个NOP指令的延时,再继续运行程序。
 楼主| hanwe 发表于 2020-11-19 22:28 | 显示全部楼层

哦,我知道了