电流表这样接可以么

[复制链接]
 楼主| 2001myp 发表于 2009-5-25 18:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
我分流器串在主回路接地端,并且把电流表并联在分流器两端,可是测出的电流无论正接反接都是负数,而且明显不正确,哪位高手能指点一下
oldli 发表于 2009-5-25 20:26 | 显示全部楼层

75mV的分流器?

你这是直流还是交流?
qdfuser 发表于 2009-5-25 20:51 | 显示全部楼层

电流表这样接可以么

在测量时认为电流表的内阻为零,电压表内阻为无限大,你想该乍接
 楼主| 2001myp 发表于 2009-5-26 07:33 | 显示全部楼层

回楼上

测量是直流,有什么区别么
gunaaaa 发表于 2009-5-26 09:52 | 显示全部楼层

应该接个电压表,根据分流器的标定算出电流

  
iC921 发表于 2009-5-26 09:56 | 显示全部楼层

更准确地说,并联的是电压表而不是电流表

“我分流器串在主回路接地端,并且把电流表并联在分流器两端……”<br /><br />不管这你的电流表是什么表,区分直流与交流是最基本的。
 楼主| 2001myp 发表于 2009-5-26 10:41 | 显示全部楼层

但是我的接法应该没问题啊

为什么示数就是不停跳变而且正接反接都是负数值呢
chunyang 发表于 2009-5-26 17:07 | 显示全部楼层

分流器的实质是一个小阻值电阻

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;针对特定范围的待测电流和特定规格的电流表,要合理选择分流器的规格才能进行正确测量,楼子未正确选择分流器或电流表。
oldli 发表于 2009-5-26 20:16 | 显示全部楼层

楼主:你的“电流表”表面上有没有“75mV”字样?

配分流器测直流电流的表头都有“75mV”标识,请注意查核。
 楼主| 2001myp 发表于 2009-6-1 14:35 | 显示全部楼层

回楼上两位前辈

分流器和电流表用的都是20A/75MV的,都是刻在表上和分流器上的。所以应该选型没问题吧。我现在用了个麻烦的方法,就是用12V-5V隔离电源将地线隔离,结果就可以正确显示了,奇怪
宋业科 发表于 2009-6-22 17:11 | 显示全部楼层

干扰

因为你的电路干扰电流太大。