[其它应用] SH79F0819 AD转换启动不了

[复制链接]
 楼主| tian111 发表于 2023-1-7 17:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
/*AD初始化*/
          ADCON        = Bin(10000000);                //允许ADC模块
           ADT   =Bin(10001111)        ;          //ADC时钟周期Tad=12Tsys[000],        采样时间TS[:0]=1111
          ADCH   =Bin(00000100) ;//选择P4.0作为AD通道
          ADCON |=Bin(00001110) ;//选择ADC通道AN3
          ADCON        |=Bin(00000001);                //开始ADC转换

执行到这里的时候ADCON的最后被一位还是0,不会变1。
 楼主| tian111 发表于 2023-1-7 17:20 | 显示全部楼层

怎么回事呢无法开启AD转换,但是能进AD中断
wyjie 发表于 2023-1-7 17:25 | 显示全部楼层
为什么不找原厂技术支持呢?
supernan 发表于 2023-1-7 17:28 | 显示全部楼层

不会吧?换一个芯片或将该句直接写:ADCON |= 0x01 试试!
xxrs 发表于 2023-1-7 17:31 | 显示全部楼层
能进AD中断说明已经开启AD了转换,我也遇到此情况,可能是调试仿真问题,但不影响正常使用。
tpgf 发表于 2023-2-2 15:58 | 显示全部楼层
楼主还有其他的初始化代码吗 比如涉及到ad引脚的io配置代码
qcliu 发表于 2023-2-2 16:08 | 显示全部楼层
检查一下系统时钟配置以及时钟源的工作情况
drer 发表于 2023-2-2 16:17 | 显示全部楼层
tian111 发表于 2023-1-7 17:20
怎么回事呢无法开启AD转换,但是能进AD中断

可是无法启动了 怎么进入的中断呢 楼主的主程序怎么写的
coshi 发表于 2023-2-2 16:25 | 显示全部楼层
是在什么情况下进入的ad中断呢 中断标志位是什么
kxsi 发表于 2023-2-2 16:33 | 显示全部楼层
楼主初始化代码是放在什么位置了呢
wiba 发表于 2023-2-2 16:46 | 显示全部楼层
无法启动和无法使能是一个意思吗  那么为什么可以进入中断》