zlf1208 发表于 2023-9-5 12:56 要加TVS防雷
jjjyufan 发表于 2023-9-5 11:24 400米线? 传感器电压电流多少? 线损很大的
coody 发表于 2023-9-5 22:30 不大可能是雷击,按经验,雷击能导致铜箔烧断,则整个板子基本没有好的IC了。 有可能是有短路导致的。 ...
Siderlee 发表于 2023-9-5 21:25 这个看着不像雷击 雷击不太可能在中间段
黑起001 发表于 2023-9-5 16:02 TVS防雷在上面,这回还没到防雷板就炸了
yueguang3048 发表于 2023-9-6 09:03 1.按照IPC-2221标准,15mil,1OZ,温升100℃,外层电流为3.27A;温升200℃,外层电流为4.44A;温升300℃, ...
黑起001 发表于 2023-9-6 07:56 是的 我看了下 板子上的芯片也坏了