[LKS32 软件] 开发板485通讯 能正常发送,不能收

[复制链接]
 楼主| ktinger 发表于 2023-9-27 09:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
实验目的:在开发板中 用官网提供的485通讯程序 使用串口,通过usb转ttl模块和电脑的串口程序 通讯。
实验现象:485通讯程序 能正常发送数据到 电脑串口程序上显示,但是 电脑串口程序 不能发送数据到485通讯程序 里。 debug发现接收中断都不进

官网提供的485通讯程序 是 两个开发板 互相通讯的。
使用 ttl通讯 能正常 收发。
forgot 发表于 2023-9-27 09:26 | 显示全部楼层
是不是485的收发控制脚忘记操作了,导致一直是在发送状态?
鸥芯电驱港港 发表于 2023-10-9 09:23 | 显示全部楼层
485接收,芯片在初始化会设置接收地址,地址匹配才能接收数据
elephant00 发表于 2023-10-19 11:46 | 显示全部楼层
检查您的通讯协议设置是否正确
两只袜子 发表于 2023-10-19 11:46 | 显示全部楼层
如果通讯协议设置正确,可能是485芯片或线路存在问题。请检查485芯片是否正常工作,可以尝试更换一个已知工作正常的485芯片。
cr315 发表于 2023-10-19 11:47 | 显示全部楼层
可能是您的程序存在问题
lajdfla001 发表于 2023-10-19 15:10 | 显示全部楼层
485和串口还是有些差别的
lajfda001 发表于 2023-10-19 16:13 | 显示全部楼层
估计是收发匹配的问题。
g36xcv 发表于 2024-2-29 15:29 | 显示全部楼层
有可能是一直在发送,没开启接收。
FranklinUNK 发表于 2024-3-11 10:44 来自手机 | 显示全部楼层
检查一下杜邦线是不有问题