LED灯防雷疑问

[复制链接]
 楼主| 王栋春 发表于 2023-12-4 21:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
驱动设计的为二类不带地线的驱动,客户使用的是一类铝壳灯具,在整灯测试雷击N-PE 6KV时,PE线接灯具外壳,驱动直接咋mos管,想请教下,这类没有地线的驱动,如何配合地线的灯具过如此之高的共模雷击?
田舍郎 发表于 2023-12-4 23:15 来自手机 | 显示全部楼层
加气体放电管
 楼主| 王栋春 发表于 2023-12-5 08:03 | 显示全部楼层

这个选择依据有资料吗?有劳分享一下,谢谢。
coody 发表于 2023-12-5 22:58 | 显示全部楼层
放电管+自恢复保险丝+TVS管

评论

如果选择TVS管该如何选择,还望赐教一下。  发表于 2023-12-5 22:59
coody 发表于 2023-12-5 23:01 | 显示全部楼层
比工作电压高20~30%即可,或者是电路的耐压范围内。
 楼主| 王栋春 发表于 2023-12-6 08:03 | 显示全部楼层
coody 发表于 2023-12-5 23:01
比工作电压高20~30%即可,或者是电路的耐压范围内。

收到,谢谢。还有一个疑问:坛友所说的三种元件各有何种利弊?可以在一个电路中同时加入这三种元件吗?
xch 发表于 2023-12-6 12:22 | 显示全部楼层
"没有地线的驱动" 是啥东西?

评论

xch
[url=home.php?mod=space&uid=1150904]@王栋春[/url] :铝壳灯具相当于套了接地壳了  发表于 2023-12-19 12:56
就是没有接地线,同行搞的塑料壳的电源。  发表于 2023-12-6 12:42
jlc317 发表于 2023-12-8 23:26 | 显示全部楼层
有效性如何
GlenX 发表于 2023-12-23 17:28 | 显示全部楼层
本帖最后由 GlenX 于 2023-12-23 17:35 编辑

放电管容差大,不容易损坏MOV主要针对交流,容差大
TVS精度高,但容易损坏,特别针对内部电路,一般做二级保护,吸收放电管等过高是残余电压,但电流过大很容易损毁。
所以,一般靠电路外部用放电管,中间用MOV或阻容吸收,电路本身采用TVS。
本人曾发现一款知名国外品牌成批量损坏,最终分析是TVS作为浪涌保护,没有其它措施,
用了3个,结果大部分都是2个以上损坏。后来我都换成了MOV,满足了保护和使用。

评论

收到,谢谢坛友赐教。  发表于 2023-12-23 17:58
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则