[技术讨论] MOS管参数请教

[复制链接]
 楼主| 王栋春 发表于 2024-3-4 19:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
测试一个输入400V,输出240V,满载27A的BUCK电路短路时,发现电感短路电流最大峰值达到了920A,但是管子未损坏。
想请教各位,MOS管中的Idm不是表示管子单次可通过的最大脉冲电流吗,为啥管子没坏。还是要跟Tj一起考虑。


本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

×
地瓜patch 发表于 2024-3-5 23:00 来自手机 | 显示全部楼层
保护电路起作用了
 楼主| 王栋春 发表于 2024-3-6 08:04 | 显示全部楼层
地瓜patch 发表于 2024-3-5 23:00
保护电路起作用了

老乡能具体说说是那个参数引起的吗?
15922767850 发表于 2024-3-6 14:12 | 显示全部楼层
建议贴上原理图,这样更加方便分析