[技术问答] F448,TMER4 的PWM输出不能0%和100%输出,请问有什么方法解决吗?

[复制链接]
Amazingxixixi 发表于 2025-4-24 14:18 | 显示全部楼层
按照以前的经验来说,这个是个不错的案例。但也有很多值得改进的地方。
Amazingxixixi 发表于 2025-4-24 14:20 | 显示全部楼层
按照以前的经验来说,这个是个不错的案例。但也有很多值得改进的地方。
有何不可0365 发表于 2025-4-30 15:49 | 显示全部楼层
在需要 0% 或 100% 输出时,关闭 PWM 输出,手动控制引脚电平。
LinkMe 发表于 2025-5-16 20:24 | 显示全部楼层
全高全低就是开全速和关,简单直接,不用PWM调节速度。
初级工程渣 发表于 2025-6-30 15:39 | 显示全部楼层
为避免半桥或全桥电路上下管直通,PWM 输出会强制插入最小死区时间,导致无法输出真正的 0% 或 100% 占空比。