FLASH、SRAM 以及 GPIOx_ODR、CRC_DR 等少数寄存器支持 8bit/16bit/32bit 访问方式,其它外设只支持32bit 访问方式。对不支持 8bit/16bit 访问方式的地址进行 8bit/16bit 访问会产生 HardFault 硬件错误异常。

脑洞星球居民 发表于 2025-8-3 22:13 | 显示全部楼层
确实,在使用CW32F030时,了解其支持的访问方式非常重要。对于FLASH、SRAM等关键寄存器,确保按照正确的位宽进行访问,以避免硬件错误。
xiaoqizi 发表于 2025-8-5 20:49 | 显示全部楼层
仅FLASH、SRAM、GPIOx_ODR、CRC_DR等少数寄存器支持8bit/16bit/32bit访问方式
木木guainv 发表于 2025-8-5 22:32 | 显示全部楼层
芯片复位后,除SYSTICK和SRAM外的外设时钟均处于关闭状态
Jiangxiaopi 发表于 2025-8-6 07:58 | 显示全部楼层
未开配置时钟的后果:写入数据失败且不会产生异常,但读操作结果不可用
荣陶陶 发表于 2025-8-6 09:42 | 显示全部楼层
必须在跳转前通过[size=0.875]__set_MSP()函数显式设置APP的堆栈顶地址
Zhiniaocun 发表于 2025-8-6 11:31 | 显示全部楼层
该芯片支持1.65V~5.5V的宽范围供电,适用于多种应用场景,但仍建议根据实际需求优化供电方案以降低功耗并提高稳定性
Zuocidian 发表于 2025-8-6 13:34 | 显示全部楼层
在关键代码段加入[size=0.875]MemManage_Handler中断服务程序,捕获潜在的内存访问违规事件,便于调试定位问题根源
Puchou 发表于 2025-8-6 15:27 | 显示全部楼层
支持ST-Link、J-Link、Dap-Link等多种调试器,厂商还提供专用的CW-DAPLINK工具
Xiashiqi 发表于 2025-8-6 17:10 | 显示全部楼层
新建项目时优先参考数据手册推荐的默认配置参数
小海师 发表于 2025-8-6 18:53 | 显示全部楼层
正确设置设备型号及调试选项(如未配置可能导致“No Debug Unit Device Found”错误)
Haizangwang 发表于 2025-8-6 20:46 | 显示全部楼层
建议逐步检查GPIO映射、时钟使能状态及死区时间设置是否正确