[Cortex-M0技术交流] 为何DS18B20读出温度值0XFF

[复制链接]
 楼主| jamin.x 发表于 2012-6-2 08:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
从网上下了一段代码,初始化OK,时序也检查了下,但是读出数据居然总是:0xff,0xff?  工厂提供的DS18B20的三根线稍微长点,这是否会影响?高手指导!
hotpower 发表于 2012-6-6 16:47 | 显示全部楼层
时序对否?
ningling_21 发表于 2012-6-9 22:13 | 显示全部楼层
时间,关键是时间是否符合18B20的要求...
hawk20022002 发表于 2012-7-13 17:19 | 显示全部楼层
线长没有关系,你检查下你程序里面的延时,最好配合晶振自己计算个精确的延时!
plc_avr 发表于 2012-7-13 18:19 | 显示全部楼层
搜我发的贴子吧,设为12M外部时钟,包好用的。