干扰问题

[复制链接]
 楼主| zhaoxqi 发表于 2012-6-5 20:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在做一个电机控制器,其中的单片机用的是台湾笙泉单片机MPC82E54型号的,在测试阶段发现这样一个问题。就是我对单片机一直设置某一个值的占空比让电机以某个稳定的转速转动,当我在距其不远处放一个大电流接触器,按一定频率让接触器不停关开操作,此时在接触器开启和关断时候单片机的PWM口明显会收到干扰
 楼主| zhaoxqi 发表于 2012-6-5 20:36 | 显示全部楼层
就是PWM占空比会不受控制跳变,电机上表现会突然慢下来,又突然变快。
jiajs 发表于 2012-6-5 20:38 | 显示全部楼层
是程序复位吗?
 楼主| zhaoxqi 发表于 2012-6-5 20:39 | 显示全部楼层
好像不是
jiajs 发表于 2012-6-5 20:40 | 显示全部楼层
这么确定?
 楼主| zhaoxqi 发表于 2012-6-5 20:41 | 显示全部楼层
因为如果是看门狗复位,看门狗寄存器会有一个复位标志位会置1,我测试该位好像没有置1。
huangchui 发表于 2012-6-5 20:42 | 显示全部楼层
加隔离了吗?
wyjie 发表于 2012-6-5 20:43 | 显示全部楼层
受电机干扰程序跑飞了,最好用独立电源I/O口光耦隔离
 楼主| zhaoxqi 发表于 2012-6-5 20:45 | 显示全部楼层
哦,我再看看,多谢大家
 楼主| zhaoxqi 发表于 2012-6-5 20:45 | 显示全部楼层
先结贴了