GD32A503读报护无法解除

[复制链接]
 楼主| YunQy 发表于 2025-3-17 10:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
GD32A503用Keil通过SWD能烧录程序,但是用GD32 All In One Programmer连接片子之后会提示读报护,点击remove protection按钮提示解除读报护失败。这个问题该怎么破
duo点 发表于 2025-3-20 10:19 | 显示全部楼层
检查GD32A503芯片是否确实处于读保护状态
laocuo1142 发表于 2025-3-20 11:00 | 显示全部楼层
用GD Link试试。
flycamelaaa 发表于 2025-3-20 12:00 | 显示全部楼层
尝试其他烧录工具ST-LINK或J-Link等。
flycamelaaa 发表于 2025-3-20 13:20 | 显示全部楼层
BOOT引脚设置和硬件连接是否有问题。
powerantone 发表于 2025-3-20 15:00 | 显示全部楼层
更新软件版本。
stormwind123 发表于 2025-3-20 16:03 | 显示全部楼层
建议联系GD的技术支持。
probedog 发表于 2025-3-20 19:20 | 显示全部楼层
考虑是否存在硬件故障。
FranklinUNK 发表于 2025-3-20 22:40 来自手机 | 显示全部楼层
keil可以正常使用吗