[AT32F413] ADC的规则组采样使用DMA连续搬运会错位

[复制链接]
 楼主| 11100 发表于 2025-3-24 09:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 11100 于 2025-3-24 09:51 编辑

先配置DMA通道1是连续搬运模式,搬运数量是2。然后配置规则组: 数量是2,定时器间隔10ms触发一次采样, 使用DMA,不连续采样; 配置注入组: 数量是5,定时器间隔50us触发一次采样, 不使用DMA,注入组采样后不触发规则组。正常情况下(一开始时)DMA搬运正常,当执行控制电机时,如果电路板的电流变大(3A)后,DMA搬运的顺序就会错位(1位置变成ADC通道2的数据,2位置变成ADC通道1的数据),且不会恢复,这是什么原因导致的?
呐咯密密 发表于 2025-3-24 10:48 | 显示全部楼层
是不是有什么干扰

评论

还不清楚,我觉得硬件应该干扰不到DMA,况且数据是准的。示波器看3.3V电压在电流增大时会间隔扰动,最低能到1.8V左右,但是单片机还是正常工作的  发表于 2025-3-28 17:26
xch 发表于 2025-3-24 18:23 | 显示全部楼层
来不及搬走数据。阻塞了

评论

应该不是,ADC的单个通道采样至少有1us,DMA还不至于忙不过来。这种情况在电流较大时才会,电流小点或无电流时搬运是不会错位的  发表于 2025-3-28 17:28
盗铃何须掩耳 发表于 2025-4-7 16:15 | 显示全部楼层
是不是阻塞的原因呢,解决了结一下贴