[其他] 灵动 MM32F031 系列单片机在使用 ADC 采集,数据跳变较大

[复制链接]
 楼主| 欢乐家园 发表于 2025-7-23 23:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
灵动 MM32F031 系列单片机在使用 ADC 采集时,出现数据跳变较大的情况,可能是什么原因导致的?该从哪些方面排查呢?
caigang13 发表于 2025-7-24 07:56 来自手机 | 显示全部楼层
首先确定你采集的信号是不是本身就存在这种跳变,如果不是,那就要软件上做一下滤波处理。
probedog 发表于 2025-7-24 16:43 | 显示全部楼层
电源中的噪声会干扰 ADC 的采样过程,导致数据跳变。
jcky001 发表于 2025-7-24 16:46 | 显示全部楼层
降低采样速率试试。
elephant00 发表于 2025-7-24 16:46 | 显示全部楼层
如果软件滤波不足,无法有效去除噪声和异常值,导致数据跳变。
duo点 发表于 2025-7-24 16:48 | 显示全部楼层
校准 ADC,检查硬件连接。
flycamelaaa 发表于 2025-7-24 17:43 | 显示全部楼层
在 ADC 的电源引脚上添加去耦电容,滤除高频噪声。
powerantone 发表于 2025-7-24 18:43 | 显示全部楼层
信号线路干扰?
stormwind123 发表于 2025-7-24 18:44 | 显示全部楼层
ADC 的参考电压不稳定会导致采样数据跳变。
probedog 发表于 2025-7-24 19:45 | 显示全部楼层
建议用稳定的参考电压源,在参考电压引脚上添加去耦电容。
classroom 发表于 2025-7-24 20:45 | 显示全部楼层
采样速率过高?
七毛钱 发表于 2025-7-24 20:48 | 显示全部楼层
ADC的采样时间设置过短可能导致采样不充分。
内政奇才 发表于 2025-7-24 21:50 | 显示全部楼层
可能与时钟源不稳定,时钟分频设置不当有关。
cr315 发表于 2025-7-24 22:46 | 显示全部楼层
未启用模拟看门狗?
onlycook 发表于 2025-7-24 22:49 | 显示全部楼层
ADC的分辨率设置过低?