帮我看看这个简单的掉电检测电路对不对?

[复制链接]
NE5532 发表于 2012-6-23 08:39 | 显示全部楼层
楼主,输入信号是什么?市电?直流?
yuanchsh 发表于 2012-6-23 12:18 | 显示全部楼层
这个电路太片面了,看不大准确许mm全面电路,就没有办法准确回复。
如果是用来检测220v市电掉电,那这个电路存在很多问题。
草根白骨精 发表于 2012-6-23 13:26 | 显示全部楼层
这个电路常用,偏置电阻太大,另外需加也个稳压二极管。同时只要R68和R71的分压超过0.7V就再也不是线性分压了
zhadaolong 发表于 2012-6-23 19:58 | 显示全部楼层
路过,学习了,既然设计有掉电检测,则要考滤掉电后的处理。
zhadaolong 发表于 2012-6-23 19:59 | 显示全部楼层
路过,学习了,既然设计有掉电检测,则应考滤掉电后的处理。
yy215478 发表于 2012-6-24 18:15 | 显示全部楼层
网上有比较多的掉电保护电路,不知道你要哪种类型的
 楼主| 许世霞 发表于 2012-6-26 11:04 | 显示全部楼层
本帖最后由 许世霞 于 2012-6-26 11:06 编辑

不是检测市电的。就是检测5V电源掉电用的我们用LINUX操作系统,延迟30MS不够用吧我把沈老说的画成图传上来了,大家看看,这个个稳压管用多大的?是不是这样做的?感觉哪里不对劲

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

×
shalixi 发表于 2012-6-26 11:28 | 显示全部楼层
费电
shalixi 发表于 2012-6-26 11:29 | 显示全部楼层
用场效应管好.
hq_y 发表于 2012-6-28 12:43 | 显示全部楼层
1、如果可能的话,cpu选择一个宽范围工作的。比如3~5V工作,这样可以及时检测到且无须太多的考虑给cpu供电的电源电容容量问题。
2、如果没可能的话,就要考虑cpu的电容储能时间,不行的话单独给cpu一个电容;用二级管跟其他电路隔离开;
3、正如沈老所言,检测掉电电路要在电容之前。
chenyongand 发表于 2012-6-29 17:01 | 显示全部楼层
     
这个应该可以用

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

×
cjseng 发表于 2012-6-30 00:55 | 显示全部楼层
不是检测市电的。就是检测5V电源掉电用的我们用LINUX操作系统,延迟30MS不够用吧我把沈老说的画成图传上来了,大家看看,这个个稳压管用多大的?是不是这样做的?感觉哪里不对劲 ...
许世霞 发表于 2012-6-26 11:04

照你这个图干脆把R2去掉好了,还好计算一些。
比如你要VCD_IN小于4.7V就算掉电,那稳压管就取4.7V+三极管的Vbe好了。
不过这个方法始终不算精确。
怕麻烦就用一个专门的电源监控芯片好了。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

快速回复 在线客服 返回列表 返回顶部
快速回复 在线客服 返回列表 返回顶部