两块2407中的can模块能直接交叉相连吗?

[复制链接]
 楼主| bellsleep 发表于 2007-3-1 10:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近使用2407中的can模块做一对一通信<br />设置2407甲发,2407乙收,两个DSP采用完全一样的配置,这样就不会存在波特率和掩码的问题<br />由于DSP上can模块包含两个接口,一个是收,一个是发,所以我把两个DSP的can接**叉相连,使用仿真器仿真时,发送端没有接收到发送应答,检查寄存器ESR(错误寄存器)发现值为3,即提示处于消极错误,&nbsp;&nbsp;接收端ESR的错误提示为&quot;违反填满位规则,发生了填满错误&quot;和消极错误.<br /><br />是不是can模块的两个接口不能直接这样接?从资料上来看应该没有问题啊<br />有做过的大大们提示一下?
zj0203 发表于 2007-3-2 21:31 | 显示全部楼层

不能!

看说明文档,必须要有一个驱动芯片才行
ranya 发表于 2009-3-31 13:56 | 显示全部楼层

不能交叉相连

&nbsp;不能交叉相连,驱动器肯定也是要的。