热电偶求助!

[复制链接]
 楼主| fzh123 发表于 2012-11-22 14:52 | 显示全部楼层
27# gx_huang

我在有个帖子上看到你说的要加跟随什么的,我这个信号是直接通过4852进的6675,我想6675的输入阻抗也足够了吧。
gx_huang 发表于 2012-11-22 18:59 | 显示全部楼层
最好每个热电偶对地并联2个大电容。
gx_huang 发表于 2012-11-22 19:05 | 显示全部楼层
另外,MAX6675的T-要接地。
热电偶对地接滤波电容。
 楼主| fzh123 发表于 2012-11-23 08:54 | 显示全部楼层
42# gx_huang

电容要充电的啊,得多久才能把电容充满!
gx_huang 发表于 2012-11-23 12:45 | 显示全部楼层
循环一次后,对地电压基本是0V。不怕的。
gx_huang 发表于 2012-11-23 12:53 | 显示全部楼层
MAX6675的输入,有一个要接地的。
 楼主| fzh123 发表于 2012-11-23 13:35 | 显示全部楼层
45# gx_huang
热电偶信号的滤波方式有哪些呢?
gx_huang 发表于 2012-11-23 15:19 | 显示全部楼层
如果是MAX6675,就没有多少方式了。
一般就是RC滤波了。
tengfei123 发表于 2012-11-24 22:49 | 显示全部楼层
金属台上面有没有放其它设备,其它设备的支撑脚都是接地的,,,都是和设备的地相连的
zhangjie5168 发表于 2012-11-25 21:21 | 显示全部楼层
1.热电偶信号要先进行信号调理,比如放大与滤波。
2.如果条件允许,进行多路采集时最好还是把每路都做隔离。
 楼主| fzh123 发表于 2012-11-26 09:11 | 显示全部楼层
45# gx_huang
这样可能会存在一个问题,就是断偶无法检测。
gx_huang 发表于 2012-11-26 10:25 | 显示全部楼层
你电路搞复杂了。
热电偶负端直接接地,正端加10M上拉电阻起到断偶保护。
模拟开关选择4051之类的。
6675的T-直接接地。
由于热电偶负端直接接地,抗干扰会好很多的。
 楼主| fzh123 发表于 2012-11-26 12:12 | 显示全部楼层
52# gx_huang
呵呵,开始是想用单路模拟开关的,后来想想差分信号可能更准点。但是调试的时候发现反而接地更好(可能是电路没设计好),所以现在就把所有负端接到地上了。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

快速回复 在线客服 返回列表 返回顶部
快速回复 在线客服 返回列表 返回顶部