之前接了一个公司的485通信的任务主管告诉我板子和程序都是好用的,但是把板子焊接好了,用串口调试可以收到数据,最终没有任何动作,感觉很诧异,为什么呢?最终发现是电路板的放电管的问题,我在网上找资料说放电管没有记性的,但是在AB线上却能让它导通。
2389676302 发表于 2012-12-7 16:17 | 显示全部楼层
这个找个专业人士看看
jlass 发表于 2012-12-7 17:28 | 显示全部楼层
看型号
TVS管有分单向和双向的
双向的无所谓,单向的接错就挂了
 楼主| kulas 发表于 2012-12-7 18:27 | 显示全部楼层
jlass 发表于 2012-12-7 17:28
看型号
TVS管有分单向和双向的
双向的无所谓,单向的接错就挂了

我用的不是TVS是放电管,他俩不是一个东西。
 楼主| kulas 发表于 2012-12-7 18:27 | 显示全部楼层
2389676302 发表于 2012-12-7 16:17
这个找个专业人士看看

这不是来找专业人士帮助了嘛
 楼主| kulas 发表于 2012-12-7 21:10 | 显示全部楼层
本帖最后由 kulas 于 2013-3-2 18:41 编辑

现在又遇到问题,我采用的是max221的驱动芯片,吃个饭回来就出现不能通信了,更换了MAX221芯片也无济于事,请问有没有知道怎么个情况的。
之前说的有问题,经过仔细考证,MAX221属于232芯片,原谅我的无知吧,神呐,阿门~
liu100149 发表于 2013-3-2 18:27 | 显示全部楼层
485两线间接个TVS通信质量有影响没。
 楼主| kulas 发表于 2013-3-2 18:40 | 显示全部楼层
liu100149 发表于 2013-3-2 18:27
485两线间接个TVS通信质量有影响没。

通信质量蛮好的,没有影响