共电源问题0

[复制链接]
 楼主| 从心开始 发表于 2009-2-23 21:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天听几位同事在讨论个问题,有点不理解:<br />下图电源C直接连到元器件4&nbsp;5&nbsp;6被认为是一种好的连接方**<br />上图电源B连到元器件3&nbsp;1&nbsp;2&nbsp;被认为是一种不好的方**因为当元器件3阻抗发生变化时,会使通过1&nbsp;2的电流发生纹波??<br />请教各位老师,这怎么理解?&nbsp;&nbsp;谢谢.<br />
maychang 发表于 2009-2-23 22:32 | 显示全部楼层

考虑一下导线的阻抗即可

  
llllllccc 发表于 2009-2-25 13:41 | 显示全部楼层

以前没注意这个问题,顶一下

是不是可以这样说:电源B是总线型接法,电源C是星型。呵呵,不知道是不是可以这样叫。
iC921 发表于 2009-2-25 18:58 | 显示全部楼层

前图叫菊花链接法

也就是我们中国说的穿豆腐,连珠。<br /><br />后面的接法叫星形连接,理论上是最好的方法,相互干扰最小。但这也不是绝对的,因为你的图还没有考虑地线问题。通常情况下,星形走法很费事,成本较高。