[开关电源] ups无法恢复电源工作

[复制链接]
 楼主| yjl5979 发表于 2013-4-7 11:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人因客户要求设计一款ups,输出需反馈到电源输入(当电源断电又电池供电给前端外部设备工作,请不要追究这里),可是一反馈,问题就出现了,当电源恢复是ups无法停止工作,又无法采集到输入电压,因为输出一直存在。改怎么办?恳请高手解决,谢谢!
jjjyufan 发表于 2013-4-7 12:31 | 显示全部楼层
贴图来看
skm2008 发表于 2013-4-7 12:34 | 显示全部楼层
应该是电路设计的问题,是不是被保护了
 楼主| yjl5979 发表于 2013-4-7 12:40 | 显示全部楼层
jjjyufan 发表于 2013-4-7 12:31
贴图来看

ps:继电器是上开下闭

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

×
 楼主| yjl5979 发表于 2013-4-7 12:47 | 显示全部楼层
skm2008 发表于 2013-4-7 12:34
应该是电路设计的问题,是不是被保护了

没有加保护啊,图已经贴上
不亦心 发表于 2013-4-7 16:29 | 显示全部楼层
为啥无法采样输入??加个二极管隔离反馈不行?
 楼主| yjl5979 发表于 2013-4-7 22:30 | 显示全部楼层
不亦心 发表于 2013-4-7 16:29
为啥无法采样输入??加个二极管隔离反馈不行?

因为有反馈,输入端始终保持电压存在,不知道怎样检测电源是否恢复
不亦心 发表于 2013-4-8 09:09 | 显示全部楼层
yjl5979 发表于 2013-4-7 22:30
因为有反馈,输入端始终保持电压存在,不知道怎样检测电源是否恢复

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

×
 楼主| yjl5979 发表于 2013-4-8 09:48 | 显示全部楼层
不亦心 发表于 2013-4-8 09:09

这样的话输出无法回到输入端了,电池的逆变输出需给前端外部设备供电
jjeemm77 发表于 2013-4-8 13:52 | 显示全部楼层
有些理念没搞清!…UPS分在线和后备两种:你的提问属于后备。后备的特点是输出端由继电器切换!后备控制电路复杂!相位同步:这一环就会要你的命!…建意你做在线…或做EPS。如果你的积累不够的话………
xuxikfg 发表于 2013-4-8 15:22 | 显示全部楼层
看看到底怎么回事