AD转换不稳定问题

[复制链接]
 楼主| mic1984 发表于 2007-1-13 09:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
AD转换时用电源测试误差只有几mV,待采样的放大器输出也是稳定的,但2者一连起来就出现AD转换错误,误差好大,还跳动。但用万用表测发现AD的输入电压还是稳定的。哪位高手帮忙解决一下。用的市ADUC841单片机自带的。
pigjiang 发表于 2007-1-13 11:07 | 显示全部楼层

不要用万用表看输入,用示波器

wangcunboy 发表于 2007-1-13 12:11 | 显示全部楼层

841里的AD是多少位的?如果是直流信号,在AD前加个低通RC滤波!

qq41026267 发表于 2007-1-13 13:54 | 显示全部楼层

没图

万用表测出来的值本身就是一个平均后的结果  用示波器看就可以看到波了 
smart5586 发表于 2007-3-16 17:50 | 显示全部楼层

那位大侠有关于7135的资料,谢谢

mohanwei 发表于 2007-3-16 18:50 | 显示全部楼层

用示波器来看,呵呵

 楼主| mic1984 发表于 2007-3-16 22:26 | 显示全部楼层

呵呵

我忘加滤波了,加上就好了