一个关于变压器的测量问题

[复制链接]
 楼主| zmmhmily 发表于 2007-3-28 10:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一变压器,&nbsp;初级线圈65圈,&nbsp;次级线圈7圈,&nbsp;用Chroma测电感值,<br />初级:9.298mH,(次级开路时)<br />次级:125.20uH&nbsp;(初级开路时)<br />初级:198.38uH,(次级短路时)<br />次级:2.257uH,&nbsp;(初级短路时)<br /><br />不明白其中到底是怎么回事,&nbsp;哪位可以详细解释一下,&nbsp;多谢!

评论

用Chroma测电感值  发表于 2021-9-26 09:33
lin_erfu 发表于 2007-3-28 10:41 | 显示全部楼层

为什么叫槽路电容?

  
maychang 发表于 2007-3-28 10:55 | 显示全部楼层

“不明白其中到底是怎么回事”

测量结果很正常。<br />次级短路,有感生电流,此感生电流的磁场与初级电流产生的磁场方向相反,所以初级自感电动势减小,表现为初级电感量减小。<br />次级短路时,测得的实际是初级漏感。
 楼主| zmmhmily 发表于 2007-3-28 11:41 | 显示全部楼层

漏感是怎么回事?

我这个变压器是一个输出变压器,&nbsp;如果只保证圈数正确65:7,&nbsp;而不考虑其电感值的话,是否可以达到正常功能.
 楼主| zmmhmily 发表于 2007-3-29 08:54 | 显示全部楼层

不同频率测电感值出现拐点

用同一电压,0.05V,&nbsp;频率为从300Hz到200KHz测量电感值,&nbsp;中间出现拐点,&nbsp;这种现在乍回事?&nbsp;谢谢各位
尤新亮 发表于 2007-3-29 09:38 | 显示全部楼层

"不同频率测电感值出现拐点"应是分布电容的关系

  
 楼主| zmmhmily 发表于 2007-3-29 10:55 | 显示全部楼层

两个厂家的电感测量两种结果

我用同一设备,&nbsp;测两个不同厂家的电感,&nbsp;300Hz到200KHz,&nbsp;一个出现了拐点,&nbsp;另一个一直在降低,&nbsp;测试方法是一样的
maychang 发表于 2007-3-29 11:39 | 显示全部楼层

很正常

尤新亮&nbsp;已经说过,这是分布电容的关系。<br />两个厂家生产的电感,绕法不同,分布电容也不同,当然在宽频率范围内测量结果不同。<br />显然后一家生产的电感比较好,200kHz时仍是电感,前一家的产品已经成为容性。
 楼主| zmmhmily 发表于 2007-3-29 12:13 | 显示全部楼层

明白了,多谢

  