单片机工作电压3.3V,传感器输出3.3V的脉冲信号。现在问题是可以把这个信号直接送入单片机的IO口吗?另外要用单片机读这个脉冲信号并计数,可以用什么方式(具体一点)?谢谢大家啦!
发表于 2013-7-29 20:35 | 显示全部楼层
T0计数即可
发表于 2013-7-29 20:37 | 显示全部楼层
那这个脉冲可以直接送入IO口吗?是不是需要加个跟随器或者限流电阻?
发表于 2013-7-29 20:37 | 显示全部楼层
还是用个外部中断输入吧...
发表于 2013-7-29 20:38 | 显示全部楼层
外部输入的信号最好不要直接接到单片机引脚,可以加个高速光耦隔离下。
发表于 2013-7-29 20:38 | 显示全部楼层
为什么不能直接接到单片机引脚?
如果传感器的供电和单片机的供电是同一个电源,还是不能直连接吗?
发表于 2013-7-29 20:39 | 显示全部楼层
不是说不能直接接,是直接接不好,即使你的传感器和单片机都是同一个电源,或者都是5V,肯定在PCB布板的时候都是从一个总电源那边分支成为两路电源,那样的方式是抗干扰最好的。
发表于 2013-7-29 20:40 | 显示全部楼层
直接接大电阻即可,比如10K,30K,100K,兼顾信号强度与干扰程度
发表于 2013-7-29 20:42 | 显示全部楼层
最主要的没说,脉冲的频率范围
由此才能确定采用的方法
发表于 2013-7-29 20:42 | 显示全部楼层
传感器类的信号加个电阻基本够了
发表于 2013-7-29 20:43 | 显示全部楼层
一般来说,加个电阻就可以了。这个电阻起到了好几个方面的作用。
具体阻值多大,要看信号频率。
发表于 2013-7-29 20:43 | 显示全部楼层
我的传感器信号频率并不高,几百个ms,唯一担心的是直接注入到IO口会不会引起灌电流过大
发表于 2013-7-29 20:44 | 显示全部楼层
加个电阻
发表于 2013-7-29 20:44 | 显示全部楼层
如果传感器的供电和单片机的供电是同一个电源,还是不能直连接吗?
发表于 2013-7-29 20:45 | 显示全部楼层
大家都是3.3V的,没任何问题,请直接连即可。
如果高于3.3+0.6那个钳位管就要起作用了,如果是5V容忍的要5V钳位管开始起作用
发表于 2013-7-29 20:45 | 显示全部楼层
你既然担心灌电流过大,就像网友说的串电阻就行,光耦当然可以,但是最近光耦涨价厉害。跟随器是你输入阻抗太大才用得上的,加强信号,不是必需的。如果确定阻抗匹配没问题,电流承受得了,应该可以直连
发表于 2013-7-29 20:47 | 显示全部楼层
嗯,可以睡个安心觉了,多谢大家了
发表于 2013-7-29 20:47 | 显示全部楼层
结贴了哈
发表于 2013-7-29 21:42 | 显示全部楼层
我觉得能直接接,如果是5V脉冲那得选择5V兼容的OI口作为引脚。。
发表于 2013-7-30 12:16 | 显示全部楼层
定时器外部时钟